7月25日,一場突如其來的狂風雷電襲擊了金神供電區域,10kV天林#08線路遭受嚴重損壞。
當天下午16時50分左右,晴朗的天空突然陰云密布,狂風大作,電閃雷鳴。金神變電所母線跳閘,金神區域全線停電,5分鐘后,供電調度中心進行試送。10kV包圩#04線,香鋪#06線,金光#10線……等七條線路均已送出,恢復供電,唯獨10kV#天林08線未送出。
這時急促的電話鈴聲響起,公司調度來電:10kV#天林08線有接地現象,立即查找故障!險情就是命令,金神供電所立即中止正在召的開月度安全、經營分析會,安排用電管理一班班長姚宏祥、安全員朱章明馬上巡線、檢查。
巡至#17桿時發現兩根10kV斷線,是由于暴風將路邊的二間塑鋼房屋頂整體掀起,砸至線路上,使10kV線路斷線。拉彎了橫擔,瓷瓶破裂,電桿嚴重受損。
故障點找到,劉海濤所長立即趕到現場,一邊向公司調度匯報,一邊制定了現場搶修方案。以副所長張磊為搶修指揮員、現場安全員,姚宏祥為搶修負責人,朱章明、吳利磊等五人為搶修成員,填好搶修單、做好各項安全措施,10分鐘內全部進入搶修現場。由于10kV線徑為70平方毫米,所備品備件庫缺貨,立即從工程公司調材料,搶修人員先將受損橫擔、線路拆除。40分鐘過去了,受損電桿、設備拆除,材料運到位。在此期間,供電所電話告知公司95598停電范圍,告知#08線路重要客戶和#10線路金光公司,通過值班員對電話詢問停電的客戶耐心做好解釋。
1小時、2小時過去了,搶修在緊張而有序地進行,搶修人員身上全夾雜著雨水和汗水;沒有小工,材料全部自己肩扛手搬,但沒有一人叫累;天漸漸黑下來,蚊蟲叮得人身上發癢;附近百姓自發送來手電筒,讓大家鼓足了勇氣堅持到最后。20點05分施工結束,20點15分周圍的萬家燈火在夏夜中亮起。 (金神供電所 徐 棟) |
|